基于短信技術的配變電站進水預警裝置
周華 蔡斌 沈曉峰 2010/08/30
近幾年來,隨著城市區域經濟的持續高速發展,土地資源緊缺,有部分配電站建設為地下配電站。配電站“入地”具有美觀、減少噪音的優點,同時也節約了土地資源,但建造成本也比常規高出很多,同時也要克服許多技術難關。
由于地下配電站均按無人值守設計,專人定期進行巡檢。在兩次巡檢之中如果發生變電站滲水事故,運行人員無法得到消息,存在相當大的運行安全隱患。在汛期來臨之際,往往由于氣象突發因素或者巡檢人員不能及時到位,而發生變、配電站進水以影響一次、二次設備安全可靠運行的事故。為此,《供電企業防汛工作檢查大綱》明確要求供電企業在汛期需要對變電站、配電站等輸配電設備進行重點巡檢,確保供電可靠性。
對于供電企業來說,如果能實時獲取各變配電站第一手滲水信息,則可以對可能發生的事故進行及時處理,避免事故擴大造成的進一步損失。各企業及研究單位也對該情況做了一定的分析,并提出一些解決方案,如遠程視頻監視等。
基于上述需求,結合成本要求,我們研發了基于短信的變電站進水預警裝置。該預警裝置安裝在配電站現場,利用廉價的短信通信方式,結合水位監視、自動化采集技術,可以實時地監視每個配電站的滲水情況,在水位越限時及時發出短信預警信號。
預警裝置的系統結構
1、設計思路
當前,GSM網絡經過多年的發展完善已經非常成熟,盲區少,信號穩定,自動漫游,并且通訊距離不受周圍環境影響。尤其是GSM短信息,靈活方便,可以跨市、跨省、甚至跨國傳送,而且每發送一條短信息只要0.1元,非?煽苛畠r。因此利用手機短信來實現報警、超遠程遙控是一個非常好的選擇。
在配電站中,可以對排水井的水位進行監視,當采集到水位到達“預設位置”時,即可上送一個遙信變量,經裝置收集處理后,通過電信、聯通等短信服務平臺,把變位的遙信量實時地發送到運行人員手機上,使運行人員可以在第一時間內趕到現場處于問題。
優點
1、遙信變位后自動上傳,預警及時。
2、設備投資成本低,僅在變電站安裝一臺裝置即可。
3、GSM網絡信號已完全覆蓋整個地區,信道通暢,且通信成本低廉,無需對信道進行維護。
2、水位越限傳感器
根據實際情況,我們選配了浮球式水位傳感器安裝于積水井、電纜井用于水位自動控制和報警。
液位在下限時,浮球呈正置狀態浮在水面上,浮球內的動錘脫離干簧管與磁環的區域,干簧管保持原有的一對觸點斷開,一對觸點閉合的狀態。當液位上升到上限時浮球翻轉倒置,動錘落到磁環干簧管吸合區,使磁路閉合,輸出觸點狀態迅速轉換。輸出觸點作為告警信號通過有線方式接入到預警終端。
該傳感器特別適用于液位精度要求不是很高、液體情況復雜的場合。特別是變電站進水時,變電所的雜物容易流入積水井,該控制器只要通過浮球的傾斜角度,就可以準確根據液位報警。其它液位控制器就有可能被污物影響。
選配的傳感器采用全密封浮球,控制器直接安裝在浮球中,體積小巧、抗腐蝕能力強,與其它種類的傳感器相比,性價比很高。
3、功能結構和工程應用
預警裝置的功能包括:(1)采集遙信量(球閥位置量);(2)輸出遙控量(抽水泵機開關等控制量);(3)把采集量轉換為短信方式,發送到指定手機上;(4)把手機短信遙控轉換為繼電器出口遙控。
根據對預警裝置功能的分析,在軟硬件設計完成后,進行了試運行。首期試點在20個配電站安裝了無線預警裝置和水位傳感器,在實際運行中起到了良好的效果,多次有效預警指導運行維護人員及時搶修。
需要指出的是,由于本方案采取的是對變位遙信進行短信傳送,所以對其它的遙信變量也一樣可以上送,并不局限于變配電站的進水信號。如果我們能夠采用配套的門磁傳感器、火災煙霧傳感器、可燃氣體傳感器、電力線斷電報警器、振動傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器,那么我們將全方位地對配變電站的環境進行監測預警。
該方案與視頻系統相比,具有造價小、維護方便、信道可靠、靈活安裝等較大優勢。我們相信,在不久的將來,該裝置一定會在無人值守站中得到普遍應用。