降低數據中心能耗的7種極端方法

2011/06/16

  當前,在數據中心運營成本中,增長最快、所占份額最大的是能源成本,而這些能源又主要是被服務器和冷卻系統所消耗。因此,對于那些正試圖削減運營成本的數據中心經理們而言,降低數據中心能耗看上去是最有效的途徑。不幸的是,目前大多數高效的節能技術都需要相當可觀的前期投資,并且在數年后才會帶來回報。

  然而,人們卻忽視了一些幾乎不需要什么成本的技術,原因在于這些技術看起來不切實際,或是過于極端。而我們在下文中即將為大家展示的8種節能方法,已經在實際的數據中心環境中測試過,并且被證明十分有效。其中一些方法幾乎不需要任何投資,大家可以立即采用。另外一些方法可能需要一些資金,但是與傳統的IT資本支出回報率相比,獲得回報的周期要更短。

  數據中心能源效率的衡量標準是能源利用率(PUE)。PUE指數據中心總電力消耗量與轉化為有效計算任務的電力消耗的比值。PUE值越低越好,1.0是一個理想數值。2.0意味著輸入數據中心的2瓦電力中只有1瓦輸入到服務器,損失的電力轉化為了熱能。

  以下這些技術或許并不能降低你的 PUE值,但是你可以通過檢查每月的賬單來評估它們的效率。節約資金才是真正的目的所在。

  微軟位于愛爾蘭都柏林的數據中心,采用空氣冷卻,PUE值1.25。

  調高機房溫度

  你在今天下午就可以使用這種最簡單的節能方法——調高數據中心恒溫器的溫度設定值。傳統觀念認為,數據中心溫度應當設定在華氏68度(攝氏20度)以下。人們認為,這種溫度水平能夠延長設備的使用壽命,萬一冷卻系統失靈,管理員也可以獲得更多的反應時間。

  這種普遍的觀點當然是有道理的,因為服務器組件如果發生故障,尤其是硬盤發生故障,將會導致運行溫度上升。但是,近些年來,IT經濟已經跨越了一個重要閾值:服務器運營成本通常會超過購置成本。這使得削減運營成本的優先權要高于硬件保護。

  在去年召開的GreenNet大會上,谷歌的“綠色能源主管”Bill Weihl介紹了谷歌提高數據中心溫度設置的經驗。他表示,華氏80度(攝氏27度)是新的安全設置溫度。不過你的數據中心需要首先滿足一個簡單的先決條件:盡可能地將冷卻用的冷空氣與冷卻后產生的熱空氣相隔離,如果需要,可以使用厚塑料門簾或是隔熱板。

  盡管谷歌稱華氏80度是安全的溫度,但是微軟的經驗告訴我們,可以將溫度設置得更高些。微軟在愛爾蘭都柏林的數據中心使用的是“無冷卻器”模式,它們用免費的外部空氣進行冷卻,服務器進風口的溫度高達華氏95度(攝氏35度)。須要注意的是,隨著設定溫度的提高,會出現一個收益遞減點。因為服務器風扇轉速的加快將導致能源消耗增長。

  關閉閑置服務器

  服務器時刻處于準備狀態所帶來的“商業靈活性”,是否與它們消耗的能源成本等值呢?不等值的話,為什么不關閉整個服務器呢?如果關閉了服務器,那么你將獲得最低的能源消耗值——0。

  當然,你首先需要面對的是那些異議人士提出的反對意見。他們可能會說,重新啟動會降低服務器的平均壽命,理由是電壓會加載在主板電容器等一些非熱插拔組件上。但是,這種想法已經被證明是錯誤的。實際情況是,服務器的組件與汽車和醫療設備等一些頻繁啟動的設備所用的組件是相同的。沒有證據能夠證明頻繁啟動將降低服務器的MTBF(平均故障間隔時間)。

  第二個錯誤認識是,服務器啟動需要很長時間。對于這種情況,你可以通過關閉啟動時的診斷檢查,從硬盤鏡像啟動,以及利用一些硬件具有的熱啟動功能縮短啟動時間。

  第三種反對意見是:用戶不希望等待——無論啟動速度有多快。然而,即使程序申請速度非常慢,大多數應用架構都不會拒絕新用戶,這樣一來,用戶根本意識不到他們是在等待服務器啟動。事實證明,當應用受到使用人數限制影響時,只要能夠向用戶發出“我們正在啟動更多的服務器以提高你的申請速度”這一信息,用戶是愿意等待的。

  使用外部空氣進行冷卻

  如果外部空氣溫度較低,你完全可以將它作為冷卻空氣來源而關掉那些高能耗的制冷系統。微軟設在愛爾蘭的數據中心使用的就是這種方法。

  與方法1相比,這種方法需要花費一些精力。你必須重新布置通風管道,以讓外部空氣吹入數據中心內。此外,還需要安裝一些基本的安全設備,如空氣過濾器、干燥器、防火風閘和溫度傳感器,以確保外部空氣不會損壞精密的電子設備。

  英特爾曾做過一個試驗,在兩組服務器中,第一組使用傳統的冷卻器進行降溫,第二組使用外部空氣冷卻系統與冷卻器聯合冷卻方式。兩組服務器均運行了十個月,其中,第二組服務器有91%的時間使用的是外部空氣冷卻,從而降低了74%的能源消耗。不過,英特爾發現使用外部空氣冷卻的服務器上積有大量灰塵,這表明該系統除需要安裝大顆粒雜質過濾器外,還需要安裝一個細顆粒雜質過濾器。此外,由于需要頻繁更換過濾器,因此在實際使用中需要采用易清潔并可反復使用的過濾器。

  盡管積灰嚴重,溫度變化范圍較大,但是英特爾發現使用外部空氣冷卻的服務器故障率并沒有增加。據此,以一個功率為10兆瓦數據中心為例,每年可節約冷卻成本300萬美元,以及7600萬加侖水。要知道,在某些地區水的價格非常高。

  熱空氣再利用

  為什么不將數據中心冷卻后產生的熱空氣用于辦公室供暖呢?那樣,你就可能不再需要目前的取暖系統。同樣,也可以使用辦公室里溫度相對低的空氣為數據中心降溫。

  你是否擔心數據中心電子設備在產生熱量時會釋放出有害物質?大可不必。如今符合《關于限制在電子電器設備中使用某些有害成分的規章》(RoHS)的服務器在生產時,已經不再使用污染環境的鎘、鉛、水銀和多溴化合物等材料了。

  與外部空氣冷卻方法一樣,你需要的也是改造風扇、通風管道和恒溫器等設施。重新布置你的取暖系統可能需要花費一周的時間,但是由于成本很低,你在一年內,甚至更短的時間內即可獲得收益。例如,IBM位于瑞士Uitikon的數據中心為當地方居民免費供暖,節約的能源成本相當于80戶居民的取暖費用。TelecityGroup Paris甚至將數據中心冷卻后產生的熱空氣常年供應一些溫室,以支持氣候變化研究。

  配置SSD

  由于讀取速度快、功耗低、發熱量小,因此SSD(固態硬盤)在上網本、平板電腦和筆記本電腦上非常流行。SSD也可以使用在服務器上,但是其成本高、可靠性低等缺點阻礙了其在服務器上的部署。幸運的是,SSD的價格在近兩年出現了大幅下降,數據中心可通過部署SSD實現快速節能,你只需將一些應用存儲在SSD上即可。如果配置合理,SSD可大幅降低磁盤陣列的能源和冷卻成本。其大約可以減少50%的電力消耗,發熱量幾乎為零。

  SSD無法克服的一個問題是寫入操作次數有限。目前適合服務器存儲的單層單元(SLC)固態硬盤的寫入次數約為500萬次。低成本的消費級多層單元(MLC)固態硬盤,雖然容量比SLC固態硬盤要大,但是壽命僅為后者的十分之一。

  好消息是,你可以從市面上買到接口兼容的固態硬盤,以替代現有的高能耗、高發熱量的機械硬盤?紤]到SSD價格較貴,因此,只選擇將那些需要頻繁讀取的數據集存儲在SSD上,如流視頻文件。這樣就不會遇到SSD的寫入次數限制問題。除了降低能源和冷卻成本外,啟動速度也將大幅提升。

  此外,在選擇固態硬盤時,應當選擇服務器專用固態硬盤,而不要選擇臺式機專用固態硬盤。服務器專用固態硬盤為了提高吞吐量,多采用多通道架構。常用的SATA 2.0接口的固態硬盤傳輸速率為3Gbps,而日立與英特爾聯合推出的Ultrastar高端SAS固態硬盤的傳輸速率可達到6Gbps,容量可達400GB。盡管SSD 還存在一些設計缺陷,但這主要涉及到臺式機和筆記本電腦固態硬盤的BIOS密碼和加密問題,而服務器專用固態硬盤根本不存在這方面的問題。

  使用直流電

  是的,在數據中心重新使用直流電。道理很簡單:服務器在內部使用的是直流電,這樣可能消除為服務器供電時將交流電轉換為直流電這一環節,實現迅速節能。

  在早些年,直流電在數據中心中非常流行。因為當時數據中心的服務器電源轉換效率僅為75%。但是隨著電源轉換效率的提高,數據中心開始采用效率更高的208伏交流電。到2007年,直流電已經不再流行。然而在2009年,直流電又重新流行起來,這要歸功于高電壓數據中心產品的出現。

  在早期的數據中心當中,電力公司輸出的 16000伏交流電先被轉換為440伏交流電,然后再轉換為220伏交流電,最后再轉換為110伏交流電后才提供給服務器,每一次變壓都會浪費一些電力。由于轉換率低于百分之百,損失的電力被轉化為熱能(由于需要冷卻系統將這些熱量散掉,因此將導致更多的電費開支)。直接轉換為 208 伏交流電可以減少一次變壓,當時服務器內置電源最大效率為95%。

  到了2009年,新的數據中心設備可以將電力公司輸出的13000伏交流電直接轉換為575 伏直流電輸入到服務器機架上。服務器機架將575 伏直流電一次性轉換為48 伏直流電后直接為機架上的服務器供電。每一次轉換時的效率都是老式AC 變壓技術的兩倍,并且轉化的熱量也更少。盡管廠商宣稱可以節約50%的能耗,不過大多數專家認為節約能耗25%更為可信。

  該方法需要一些資金投入,不過所涉及的技術并不復雜,并且已經被證實十分有效。

  將熱量送入大海

  與地溫冷卻系統不同,河流和大?梢詿o限地吸收數據中心排出的熱量。因此,如果你的數據中心緊鄰海邊、大型湖泊或是內陸水道,那就真是得天獨厚了。

  “瑞典計算機”網站在去年秋天曾經報道稱:谷歌在芬蘭Hamina將一個紙漿廠改造成了一個采用這種冷卻方式的數據中心。該數據中心將冰冷的波羅的海海水作為唯一的冷卻方式。與此同時,這些海水還作為數據中心的緊急消防用水。谷歌的實踐證明,該方案具有極高的可靠性。由于原紙漿廠已經鋪設了用于從波羅的海抽取海水的直徑2英尺的管道,因此谷歌在改造時省去了不少開銷。

  淡水湖也可以用于冷卻數據中心。美國康奈爾大學位于紐約伊薩卡的校區,利用附近的卡尤加湖為其數據中心和整個校園提供冷卻用水。為此,該校區在2000年率先建立起了一個名為“湖水冷卻系統”的冷卻設施。該設施每小時可抽取3.5萬加侖水,并將這些華氏39度的湖水輸送至2.5英里處的校園內。

  無論淡水還是海水冷卻系統,都需要一個昂貴的組件——用于冷卻數據中心的熱交換器。這種熱交換器可將用于直接冷卻數據中心的冷卻水與外部抽取過來的天然冷卻水隔離。這種隔離是必須的,萬一出現泄漏,既可保護環境,也可以保護精密的服務器設備。除了昂貴的熱交換器外,海水或湖水冷卻系統只需要一些普通的水管。

  你希望節省多少資金呢?這些技術的價值在于它們并不互相排斥,你可以同時使用多種方法來實現你的短期目標和長期目標,你還可以先采用最簡單的辦法——提高數據中心的溫度設置,然后再根據節約情況評估一下剩余的其他六種節能方法。

  谷歌位于比利時的數據中心,無制冷設備,完全借助室外空氣冷卻,PUE值低于1.16。

網界網